Требования пожарной безопасности к школам: предписание по устранению

27

Вопрос

Образовательной организации было выдано предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:1. Кабельные (соединительные) линии, электропроводка систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации), а так же выбор типа и способа их прокладки не соответствуют требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83; СП 6.13130.2013 "Электрооборудование" п. 4.4.2. Кабельные (соединительные) линии, электропроводка систем противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре), а так же выбор типа и способа их прокладки не соответствуют требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84; СП 6.13130.2013 "Электрооборудование" п. 4.4.В какие сроки и как следует ответить на данное предписание (ссылки на какие обстоятельства и нормативные акты сделать), что бы максимально уменьшить штраф за данные нарушения?

Ответ

Руководитель организации обязан принять все необходимые меры по исполнению предписания в установленные в нем сроки, сообщив о них в ответе на предписание. Срок направления ответа на законодательном уровне не определен.

Обоснование

Право должностных лиц Госпожнадзора выдавать такие предписания закреплено в ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Документ является обязательным для исполнения (ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ), а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Истечение срока исполнения организацией выданного предписания является основанием для внеплановой проверки (ст. 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ). Срок исполнения определяется в самом предписании.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ).

При этом, обязанность направления письменного ответа на предписание, как и срок его предоставления, на законодательном уровне не устанавливается. Такие требования пожарной безопасности к школам также могут устанавливаться самим предписанием.

Размер штрафа в школе назначается органами контроля в пределах, установленным КоАП РФ, с учетом характера совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность определены в ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, среди них:

  • предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;
  • добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль и др.

Также, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 4.2 КоАП РФ).

Следовательно, приняв все необходимые меры во исполнение предписания, устранив опасность выявленных нарушений, а также иные необходимые меры, в ответе на предписание следует подробно о них указать, а также о всех иных смягчающих вину обстоятельствах, для того чтобы органом (должностным лицом) данные смягчающие вину обстоятельства были учтены при назначении административного наказания.

К примеру, если для приведения кабельных линий в соответствие предъявляемым требованиям заключен договор со специализированной организацией – об этом следует указать, приложив копию договора о выполнении работ.

С учетом фактических обстоятельств дела органом (должностным лицом) может быть назначен минимальный размер установленного КоАП РФ штрафа за выявленные правонарушения.

Подборка лучших материалов, для руководителей образовательных учреждений.

Статьи содержат актуальные комментарии и советы экспертов.

1. Выясняем, от чего зависит продолжительность удлиненного отпуска, что включать в расчет рабочего года и как соблюсти очередность предоставления отпуска.

2. Приводим пять шагов заместителя директора для того, чтобы учителя правильно реализовали оценочную деятельность.

3. Правильно ли Ваш педагог организует учебную деятельность школьников?



Мероприятия


Мероприятия

Проверьте свои знания и приобретите новые

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение на подписку

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Электронная система

Справочная система «Образование»

Вебинары

Школа Менеджера образования




© МЦФЭР, 2016. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37745 от 12 октября 2009 года
Menobr.ru: сайт для специалистов и управленцев сферы общего образования. Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По вопросам подписки обращайтесь: 8 800 775-4822 (звонки по России бесплатные)
По вопросам клиентской поддержки тел.: +7 (495) 937-90-82



  • Мы в соцсетях
×
Материал только для зарегистрированных пользователей

Зарегистрируйтесь, чтобы получить документ. Это бесплатно и займет всего минуту!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль